        熔斷器常見的故障以及排除故障方法

        作者:admin 來源:本站 發布時間:2019-10-28 01:19:39 瀏覽:3963

        熔斷器常見的故障以及排除故障方法:
        1.短路故障或過載運行而正常熔斷。
            排除方法:安裝新熔斷體前,先要找出熔體熔斷原因,未確定熔斷原因,不要更換熔斷體試送。
        (1)、熔斷體使用時間過久,熔體因受氧化或運行中溫度高,使熔體特性變化而誤斷。
        排除方法:更換新熔體時,要檢查熔斷體的額定值是否與被保護設備相匹配。
        (2)、熔斷體安裝時有機械損傷,使其截面積變小而在運行中引起誤斷。
        排除方法:更換新熔斷體時,要檢查熔斷體是否有機械損傷,熔管是否有裂紋。
        2、熔斷器與配電裝置同時燒壞或聯接導線燒斷與接線端子燒壞
        (1)、諧波產生,當諧波電流進入配電裝置時回路中電流急增燒壞。
        排除方法:消除諧波電流產生。
        (2)導線截面積偏小,溫升高燒壞。
        排除方法:增大導線截面積。
        (3)接線端與導線聯接螺栓未旋緊產生弧光短路。
        排除方法:聯接螺栓必須旋緊。
        3、熔斷器接觸件溫升過高
        (1)、熔斷器運行年久接觸表面氧化或灰塵厚接觸不良,溫升高。
        排除方法:用砂布擦除氧化物,清掃灰塵,檢查接觸件接觸情況是否良好,或者更換全套熔斷器。
        (2)、載熔件未旋到位接觸不良,溫升高。