      1. 服務熱線:021-51083699 / 18117394269(微信同號) 歡迎來到上海創爍電子有限公司官網!

        Bussmann熔斷器一級代理

        100%正品保證,假一賠十

        當前位置:首頁>>新聞資訊>>常見問答

        全國服務熱線

        021-51083699

        常見問答

        空氣開關和保險絲(熔斷器)的區別

        作者:admin 來源:本站 發布時間:2019-10-31 01:05:03 瀏覽:3662
        空氣開關(斷路器),用于線路的過載保護和短路保護。 熔斷器,一般用于線路的短路保護。 斷路器和熔斷器,在開關電器的分類中,屬主動元件,都可以切斷短路電流。
        問1.空開具有熱滯后性,大電流通過的瞬間,空開不會立即跳閘,而保險絲可以做到立即熔斷。這個時候如果電路中沒有保險絲,那么會使得一部分電路被燒毀之后空開才會斷開?
        答:這里所指的熱滯后性,就是過載保護的反時限特性。 斷路器的過載保護具有反時限特性,而短路保護是瞬時的。 反時限特性對于熔斷器同樣存在。 值得注意的是:反時限特性是電流越大,動作時間越短。 因此,題主所說的一部分電路燒毀了斷路器才動作,這種現象一般不會出現。如果出現只能說明我們選擇斷路器或者熔斷器時,其保護參數未選好,而與選用斷路器或者熔斷器無關。
        問2. 空開在哪種情況下和保險絲可以互換使用,哪些情況下不可以替代?
        答: 從上面的描述我們知道,對于微斷而言,熔斷器的分斷能力高于微斷。因此,當分斷能力要求較高時,建議使用熔斷器,或者熔斷器的組合開關:熔斷器開關。 其它情況下,最好使用微斷。畢竟分斷后可以馬上閉合,方便的多。
        問3:有沒有手段可以測試短路電流到底有多大?因為普通的電流表在短路狀態下直接就掛了吧。
        答: 短路電流都是計算出來的,不是測試出來的。也因此,短路電流有時又被稱為計算電流。 計算方法如下:
        例如電力變壓器的容量為1000kVA,
        則變壓器的工作電流為:
        計算短路電流為: 
        選用斷路器時,斷路器的極限短路分斷能力必須大于24.1kA。
        據以上得知保險絲(熔斷器)在電路中的使用是不能等同的